 施工现场砌体及二构存在的质量问题

  1、 5#、 6#、 7#斜屋面梁柱蜂窝麻面没有修补完善。

 盖瓦钻眼钻穿的孔, 钢管孔。

 要求及时修补。

 2、 各栋构造柱线条浇筑混凝土蜂窝麻面较多, 露筋未接顶,项目部一再要求整改及提高质量, 仍然没有效果。

 3、 各栋做墙水平灰缝不平, 误差较大, 该拉通线的墙体都是分段做的, 造成水平灰缝严重不平, 梁下口斜砌做的五花八门,该用小砖调接尺寸的没用小砖做导致高度尺寸不一, 有的竖着斜砌的, 有的砖横着斜砌的, 有的平砌的, 外立面梁下口要求留 6公分塞膨胀混凝土槽没留, 以斜砌封顶, 5#、 7#楼此现象较为严重, 按项目部要求进行整改。

 4、 各栋做墙加气块湿水不到位的现象较为严重, 后砌收尾加气块不湿水的现象较为严重, 做法、 质量随意。

 5、 各栋窗下口小砖不拉线, 随意乱放, 高低不一; 门窗过梁下口做砖不到位, 制模高度不够用小砖干码; 有的超高, 造成过梁钢筋不在底部, 变相造成过梁厚度不够; 部分过梁钢筋没有保护层钢筋露筋; 过梁厚度不统一, 厚的高达 300mm, 薄的不达 100mm。

 6、 外立面窗眉 150mm 宽, 要求内砌 100mm 小砖, 外塞混 凝土。

 7、 卫生间一面墙上两个门洞之间只有 200mm 宽的墙体, 要求门洞必须现浇过梁贯通。

 8、 5#、 7#楼卫生间隔墙与透气孔之间的马牙槎, 木工无法支模, 要求泥工砌墙时做适当调整, 便于支模。

 9、 门窗过梁木工支模时两端高低不一, 门与门, 窗与窗高低不一, 尺寸误差较大, 门窗过梁下弯现象严重, 两端伸入墙体没有达到 200mm 长较多, 构造柱跑模现象严重, 外立面线条错位严重, 反坎移位现象严重。

 10、 木工跑模部位应紧跟凿除, 便于泥工下一道工序施工。

 11、 水电工开槽, 斜砌留洞部位, 布管后迅速修补完善, 便于泥工施工, 开槽不得破坏门窗过梁。

 12、 6#楼拉毛稀疏, 颗粒小, 不饱满。

 13、 平屋面调坡石屑、 水泥要搅拌均匀、 夯实、 湿水保养。

 14、 屋面盖瓦钻眼要限位, 避免把屋面钻穿。

 以上问题望各班组加以重视, 及时进行整改, 3 天之内未整改完成, 项目部将对各班组进行处罚。

 后期施工过程中要避免以上质量问题, 如有发生将予以重罚。

  江苏一建武汉东帝王子酒店商业配套项目部

 2014.4.18